[求助]没有自动记录仪的搅拌桩设备怎么保证每米55Kg的渗入量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线杨勇生
 

发帖
27
土币
601
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-26
情况时这样,图纸上要求直径500,每米55公斤的水泥渗入量,采用湿法工艺,但设备上没有自动跟踪记录装置,若严格按照《建筑地基基础地基处理规范》、《湖北省建筑地基基础设计规范》中关于提升速度的控制的话,一是地面返浆(水泥浆)厉害,二是每米水泥水量远远超过设计渗入量,达到每米72公斤,遇到这样的问题,可否在保证渗入量的情况下,提高搅拌头提升速度?谢谢
离线铁道兵

发帖
3180
土币
-20
威望
5591
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
应该可以吧,平均达到标准行否?