论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1846阅读
  • 4回复

[求助]请教地基基础方案 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线水底天
 

发帖
231
土币
2046
威望
1337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-30
aovw'O\Q  
拟建1-2层建筑,约300平方,8*37米,地层基本如下: SL$ bV2T  
1.素填土:厚3.20-4.80米,松散 CzfGb4  
2.淤泥质土:厚1.20-2.40米, W[SZZV_(tu  
3.砾砂,厚1.50-4.30米 -d)+G%{  
4.淤泥,厚3.20-5.50米 !v\ _<8  
之下地层略 h%PbM`:}6  
出勘察报告,地基基础方案怎么提呢?想用地基处理,用换填法。由于换填法深度一般小于3米,换填垫 n6C]JWG\/U  
层后下卧层仍为素填土,由于填土不提地基承载力,那么设计院验算下卧层承载力时怎么算呢?
离线boli12

发帖
153
土币
11157
威望
563
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-30
深度一般小于3米一般只是指惯例吧,超过了不经济,为什么不提用桩基?看你这种土层,是否用桩合适些?
离线水底天

发帖
231
土币
2046
威望
1337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-30
回 1楼(boli12) 的帖子
boli12:深度一般小于3米一般只是指惯例吧,超过了不经济,为什么不提用桩基?看你这种土层,是否用桩合适些? (2012-03-30 20:50)  c^1tXu|&  
Xe2Zf  
管桩我也提了,水泥搅拌桩等复合地基也提了,现在就确定换填法可不可以,业主不想用桩基,觉得浪费

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
1、素填土可以提承载力。对本工程来说可以采用素填土换填,只要能通过软弱下卧层验算基本上就可以了。 fj97_Q=  
2、根据场地地层分布,如果拟建建筑物是排架结构、独立柱基,我不建议采用素土换填或碎石桩之类的处理方式,根据我们以往的经验,采用换填或碎石桩处理后,强度满足设计一般没有问题,但长时间后沉降不稳定往往造成沉降量过大、沉降不均匀等问题,所以还是建议采用刚性桩。
离线水底天

发帖
231
土币
2046
威望
1337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
回 3楼(基督山伯爵) 的帖子
基督山伯爵:1、素填土可以提承载力。对本工程来说可以采用素填土换填,只要能通过软弱下卧层验算基本上就可以了。 ey6ujV7!  
2、根据场地地层分布,如果拟建建筑物是排架结构、独立柱基,我不建议采用素土换填或碎石桩之类的处理方式,根据我们以往的经验,采用换填或碎石桩处理后,强度满足设计一般没 .. (2012-03-31 08:19)  ~jzjJ&O&  
<eZ*LK?  
框架结构,桩基础肯定也提出的,只是业主想少花钱,多提一些方案而已,最后用什么方案只能是设计单位根据荷载要求确定
快速回复