dDbC0} x/
云南陆良某高层建筑(16+1)挖孔桩工程,桩孔遇到无法抽干的地下水,桩端无法满足嵌入基岩1d的设计要求,只好停工商议处理对策。 !.$P`wKr
地质条件大致是:杂填土厚1.8m,粉质粘土厚2.0m,粉砂厚12.0m,粘土厚2.3m,其下为白云质灰岩,岩面起伏变化较大。勘察时为旱季,地下水稳定水位在地表下6m左右,抽水试验,粉砂k=3.2~5.4m/d,白云质灰岩k=0.8~1.3m/d。 I "2FTGA
挖孔桩施工9月中旬开工,雨季。桩孔挖至粉砂,涌水量较大,采取减小护壁高度,基本未出现塌孔现象,所有桩孔都能较顺利地挖到基岩面。但当放炮爆破基岩时,约1/4的桩孔大量涌水,甚至溢出井口,这才知道遇到的是岩溶承压水。为什么勘察钻孔抽水试验白云质灰岩水量极小,桩孔的地下水却降不下去?哪来的这么多地下水?分析原因,有人认为勘察报告失真,未能查明水文地质条件;有人认为这是爆破使基岩中裂隙扩大、贯通,所以岩溶水大量涌出,而钻孔尺寸小,未钻到富含承压水的基岩破碎带,岩溶裂隙水分布不均匀,且季节性水量变化不均;也有人认为设计方桩型选择不当,应该选用机械成孔灌注桩。但是问题摆在眼前,工期紧迫,马后炮没用,关键是下一步怎么办?