GB\1'
本人现有一黄土地区工地, C6ry]R@
一 工程概况: 场地拟建18+1层住宅楼,高69.6m,框剪结构,梁筏基础,基底压力设计值为350kPa,基础埋深6.0m。 QssU\@/Q
二 地层情况: (未见地下水,本地区地下水位在50m以下) T\b-<Xle
第一层:0~38m为Q3湿陷性黄土,(孔隙比平均值为0.992,含水率平均值为14.6%,液性指数试验数值平均值为负值,中压缩性土,湿陷系数平均值为0.044,中等湿陷)。最大湿陷深度35.2m。 (注:该层2m~3m之间有薄层黑垆土,10m~11m之间有薄层古土壤,未细分) t],5{UF
第二层为古土壤,岩性为主要粉质粘土,38M~40深度,,含水率平均值18.9%,空隙比平均值为0.774,液性指数平均值0.02,中压缩性土,不具湿陷, ~![J~CkPS
第三层为非湿陷性黄土,40m~45m(控制性勘探孔深度),该层稍湿,密实,土质呈硬塑状态,中压缩性。 5w#7B
三 根据规范,该住宅楼为湿陷性黄土地区甲级建筑,应全部消除湿陷性,从基底算起,至少需要处理29.2m的深度。由于处理深度大,目前还没有确定具有可行性的地基处理方案,劳烦各位大师们给点处理建议。 "ukiuCfVuW
四 本人认为的可行的方案有3种、:第1种为孔内深层强夯法(DDC工法),简单,经济,质量比较容易控制,夯填材料为灰,粉煤灰,长螺旋旋即成孔,处理深度30m。但是地基该法在本地区施工经验不足,正在讨论。 '&42E[0P
8^>qzaf
8
第2种为挤密桩+CFG桩复合地基,但是规范上要求的是甲级建筑地基应消除全部湿陷性土层的湿陷性。该处就有困难了,首先挤密桩的处理深度最大为15m,其次CFG桩的处理深度范围上,规范上也没有提及,目前对其处理地基深度范围,各兄弟单位及同行也是有不同意见,很难统一。但是对于15m以内的湿陷性地基处理,该法具有良好的作用,在本地区运用较多,比较成熟。所以本人想采用该法处理。 g886RhCe
vS'l@`Eg]
第 3种为挤密桩+钻孔灌注桩,同样,挤密桩消除湿陷性能力有限,本法可以=将灌注桩直接落在三层黄土上,但是如此一来,地基处理的成本将过大,是甲方不愿看到的。估计此法行不通。 $2'Q'Mx[gd
i^2-PKPg{
如此,请各位大师给咱盘点盘点。对于如此的地层上的建筑物地基该采用什么方法处理?尽量避免和规范冲突。 lPO+dm
有经验的师傅可以对第2种方案详细说说。 |h(05Kbk
非常谢谢~! iz@LS
;2%8tV$V
d:SLyFD$q
(本人认为湿陷性黄土规范对地基湿陷性的处理深度需要灵活的规定) bj$VYS"kY
#$;i 4a
>3&Oe