[工程现场]工地桥梁支架预压。。。。。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线laiwei1986
 

发帖
186
土币
464
威望
432
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-05
ZvpcjP  
工地桥梁支架预压现场:  Mhm3u  
存在的问题:一联桥梁支架的预压分跨进行,但支架搭设过程中是连接为一个整体的。虽然是单独对一跨支架进行预压,但受力同样会有部分分散到相邻支架上,减弱了对本跨支架预压的效果。 hq6fDRO/4  
   可能产生的影响:预压效果不明显,可能不能有效消除非弹性变形。 /WRS6n  
    不知大家对我分析的有什么看法,还请大家各抒己见,这种预压有什么问题,一般多联多跨桥梁支架是怎么做?
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
www.bianbiewang.com
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05
只要规范允许,实际上也是符合受力状态
wgh
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
学习学习。
努力、努力、再努力!
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
学习下,不懂这些
YL
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56723
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-06
预压目的是为了提前消除部分工后沉降吧
得过且过
离线leihu

发帖
176
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-06
学习了谢谢
做一只聪明自由飞翔的小鸟
在线cjz06

发帖
40733
土币
514
威望
32050
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
学习一下..
Welcome to beijing!
离线youlin

发帖
674
土币
8199
威望
246
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-06
路过学习了!!
离线lotus211

发帖
9
土币
274
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-06
消除非弹性变形,消灭日寇
绿水汀
离线cp3伟

发帖
134
土币
758
威望
20
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-07
回 4楼(erimkcgs) 的帖子
erimkcgs:预压目的是为了提前消除部分工后沉降吧 (2012-04-06 08:10)  l@` D;m  
/x.TF'Z*  
不是消除工后沉降,预压的目的主要有二个 1|Y(XB^os(  
1 消除支架松动和后期非弹性变形 6cof Zc$  
2 检验支架强度是否达到要求
离线cp3伟

发帖
134
土币
758
威望
20
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-07
前段时间上海有个项目,现浇混泥土的时候,支架出现垮塌,就是因为预压不到位或者没做, !- f>*|@  
而事故后施工方给的说法是,他们是在做预压实验,这很可笑,那实验成本也太高了吧,说明了中国建筑行业的确不够规范
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-08
根据简单桁架受力分析,增加一定倍数的荷载可有效?