1.浅部明显缺陷桩的动测波形特征 "wHFN>5B
8e|%M
①当以重锤激振时,实测波形表现为宽峰或者大低频曲线; !Rt>xD
:a)u&g@G
②用轻的刚性锤激振时,为多次等间隔或下拉式等间隔振荡峰,且反射峰相对入射峰幅值较高; ;({W#Wa
}iuw5dik+
③入射峰振幅明显高于正常桩的振幅; tRfo$4#NY
I!?}jo3
④刚体碰撞的特性。 1!gbTeVlY
40<mrVl
2.动测发现大批断桩后如何处理? '`<w#z}AF
`~`k_7t.
很多检测人员在检测时发现大量断桩,也就是所谓的IV类桩,这是所有人都不愿意遇到和感到麻烦接踵而至的事情。如何处理呢? !v0LBe4
经过综合分析,大家认为应该如下处理: IaXeRq?<
1,不要声张,不要把声势搞大,否则不好收场; /FJu)H..U
2,现场亲自全部核对一下桩位和桩号; .6'qoo_N
3,回去向领导汇报; OBAi2Vw
4,组织几个圈子里的朋友一起看波形; tnG# IU
*
5,帖几个到专业论坛上大家讨论; &8 x-o,
6,领导决定如何出报告,就如何出报告,责任按权利大小分担; NN`uI6=
7,要委托方先交检测费,再告诉检测结果,再给他们报告; BVO<e \>3
8,如果发现是浅部问题,处理以后再测测看; {.\TtE
9,建议他们再找自己的熟人测测看,当然是私下口头地; K96<M);:g
10,适当的时候,和设计人员交换意见。 O0y_Lm\
(!N|Kl
veh<R]U
3.动测确定III、IV类桩的几点原则 JO<wU
m9Hit8f@Q
*低应变动测定量分析存在难度,因此人为因素和经验因素较多。 ?I@W:#>o
*开挖验证经验不足 C2Tyoza
*判定Ⅲ、Ⅳ以后,设计等会特别重视,必须进行处理,代价可能会很大,因此必须很慎重。 ia 73?*mXT
IN G@B#Cl
*判Ⅲ、Ⅳ时注意的细节 3%ZOKb"D*
除了通过实测波形直观判读缺陷反射外,还需注意以下事项: ?3xzd P
①工程质量的总体印象 m%e68c
②异常桩的数量和总体比例 jalg5`PU0
③地质状况有无异常和敏感问题,如淤泥层 t<viX's
④施工记录有无存在异常的记录 @|%2f@h
⑤问题桩所在的承台桩的数量 }Z,x~G
⑥问题桩所在的位置 t`mV\)fa
⑦施工工艺和在所在地区使用的可靠性 IB7E}56l
⑧是否因土方开挖导致损坏 I
2|Bg,e
⑨桩位的偏差是否明显,是否倾斜 # Vha7
⑩排除预制桩的接桩缝反射 &JI8]JmU)
参考以往开挖出验证取得的经验