[请教]地基勘察工程抗震设防问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jjk313
 

发帖
452
土币
1
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-12
本人在岩土勘察时遇到实际问题,敬请各位指教。某工程属抗震重点设防类。即抗震设防高于本地区设防烈度一度的要求加强其抗震措施。如果本地区设防烈度为7度区请问:在进行液化判别临界击数计算时,标准贯入锤击数基准值按7度查抗震规范表4.3.4还是按8度查表4.3.4请指点?在岩土报告编写时抗震设防章节中给出特征周期是按7度区的还是提高一度后8度的特征周期?请高手指点谢谢!
高兴就行
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-12
重点设防类,简称乙类。GB50010-2011 的4.3.1条已经明确:乙类在7-9度时,按设防烈度判别液化。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jjk313

发帖
452
土币
1
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-12
1楼老师。请看好题问的意思。
高兴就行
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-13
工程属抗震重点设防类。即抗震设防高于本地区设防烈度一度的要求加强其抗震措施。 o%RyE]pw,  
按7度进行判别液化。按8度加强抗震措施,抗震措施主要是结构等等方面的
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-13
回 2楼(jjk313) 的帖子
jjk313:1楼老师。请看好题问的意思。 (2012-05-12 22:06)  L(fOe3 v  
a{GPAzO+  
关于液化判别,4.3.1条已经说的很明白了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-13
至于特征周期,是根据地震分组和场地类别确定的,与设防烈度似无关系。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线jjk313

发帖
452
土币
1
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-14
在岩土报告编写时抗震设防章节中给出峰值加数度是按7度区的还是提高一度后8度区?请高手指点谢谢!
高兴就行
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-14
抗震措施与地震作用不一样,3楼说的更具体。
离线mychxx

发帖
283
土币
434
威望
84
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-14
回 6楼(jjk313) 的帖子
jjk313:在岩土报告编写时抗震设防章节中给出峰值加数度是按7度区的还是提高一度后8度区?请高手指点谢谢!  (2012-05-14 10:04)  )R6h 1  
+FomAs1*f  
概念有点问题,峰值加速度超越某个概率所对应的烈度,所以烈度是根据峰值加速度划分的,烈度只是峰值加速度超越某一个概率破坏程度的的表现。
离线lidongweidcc

发帖
222
土币
45
威望
486
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-27
2楼回答的是很好的,赞一个。