论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2548阅读
  • 4回复

[求助/请教]关于有裙楼的主楼地基承载力修正的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ccnaccna
 

发帖
土币
0
威望
0
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-16
关于有裙楼的主楼地基承载力修正的问题,在GB50007-20115.2.4条文说明中: E'U x2sh  
(1)对主体结构的深度修正 “宜”将两边的裙楼当超载考虑,设计时必须这样考虑么,按室外标高可行么。 >nih:5J,ja  
XQfmD;U  
(2)而且对于裙楼的地基承载力深度修正按室内标高取用还是室外地面标高取用合适, &|RTLGwX  
晕了求高手赐教。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-17
1. 对设裙楼或地下车库的建筑,按室外地面修正是不对的,这样做的结果:当裙楼荷载大于土重时,计算结果偏小,过于保守;反之,结果偏大,偏于不安全; VHl1f7%@H  
2. 对裙楼,如果采用筏基,可按室外地面修正;若是独立基础,应按室内地面修正。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ccnaccna

发帖
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-17
谢谢北方雪狼, Ox-eB  
第一条还好理解一点 YE{t?Y\5  
但对于第二条,有没有地下室是否取值也不一样呢,一般地下室的室内很底,这样就基本没有修正作用了。
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-03
回 ccnaccna 的帖子
ccnaccna:谢谢北方雪狼, )S)L9('IxT  
第一条还好理解一点 5~JT*Ny  
但对于第二条,有没有地下室是否取值也不一样呢,一般地下室的室内很底,这样就基本没有修正作用了。 (2012-05-17 13:55)  HgF;[rq3Q  
K T}  
桩伴侣严格证明地基承载力根本就是伪命题,鼻祖太沙基不过是瞎猫碰到死耗子。 /fr>Fd  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=216367 DZ8|20b  
看下这篇文章就全都明白了。 h4? x_"V"  
另外,我在您的QQ上发送了一堆离线文件,请下载。谢谢。
离线wangzhengbo

发帖
859
土币
783
威望
3250
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-24
        
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站