论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2724阅读
  • 6回复

[求助]『请教前辈』CFG桩复合地基设计? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tumao23
 

发帖
286
土币
21791
威望
36
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-22
11层框剪结构,筏板基础,埋深2.5m。 z'k@$@:0XD  
CFG桩地基处理设计时:计算出桩体试块抗压强度平均值为8.6MPa H+VjY MvK  
那么采用C10的可以吗?我看好多都是用20MPa      不知这是什么原因 tI+P&L"  
补充:我这个承载力和沉降已经验算均满足了。 GbBz;ZV%z,  
;0O>$|kg  
 <+p{U(  
VCvFCyAz  
希望指教,小弟在这先谢谢了!
外表圆滑,内心正直。
离线tumao23

发帖
286
土币
21791
威望
36
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-22
没人回答啊
外表圆滑,内心正直。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-22
混凝土结构设计规范      混凝土轴心抗压强度设计值fcC15为7.2N/mm2,C20为9.6N/ mm2,C10能满足吗?
离线lpfcabr

发帖
68
土币
916
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-27
试块抗压强度平均值为8.6MPa,换算得的立方体抗压强度标准值比8.6MPa要小,理论上C10,即立方体抗压强度标准值为10MPa,可以满足。但是,2010版混凝土规范最低C15。 /=S\v<z  
闫明礼的著作《CFG桩复合地基技术及工程实践》(第二版)中“工程实例十四”第13号楼,地上12层、地下1层, 就是采用的C15。 8m 5T  
个人意见,仅供参考!
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-28
楼主要明白两个概念,混凝土强度等级(C10、C15)和混凝土轴心抗压强度。C10的轴心抗压强度为6.7MPa,C15的轴心抗压强度为10.0MPa。为安全起见,一般采用C20,你采用C10肯定是不行的
离线lpfcabr

发帖
68
土币
916
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-28
嗯,混凝土强度等级如C15,是指立方体抗压强度标准值为15MPa。桩体试块抗压强度平均值,实际采用的是立方体试块。如果立方体试块抗压强度满足要求,则轴心抗压强度也满足要求。 KK, t!a  
这是因为轴心抗压强度是经立方体抗压强度换算得出来的,如C15立方体抗压强度标准值为Fcu,k=15MPa,则轴心抗压强度标准值发Fck=0.88*0.76*1.00*15MPa=10.032MPa≈10.0MPa。(具体参数详见2010版混凝土规范) K7=> o*p  
所以,立方体试块抗压强度满足要求,经同样换算后的轴心抗压强度也是满足要求的。 EClx+tz;`  
当然,实际如何操作,恐怕得如楼上所述了! H_>9'(  
*IWWD\U  
个人见解,仅供参考!
离线lijiacyj

发帖
145
土币
355
威望
52
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-17
2楼说得和CFG设计不是一本规范,要按地基基础处理技术规范
lijiacyj
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站