[attachment=238040][attachment=238042][attachment=238043][attachment=238035][attachment=238045][attachment=238028]西安地铁一号线浐河车站位于浐河东畔,现施工一个出入口,基坑最大开挖深度16.5m,地下水在13m处,土层正好在粗砂层,上下都是粉质粘土层。开挖快到基底时,在基底和侧壁都发生了严重的涌砂、涌水现象。现在用混凝土在最深的地方用混凝土封死了。现场情况见图。各位大侠有什么好办法可以继续开挖。我们单位采用WSS注浆加固技术,找了一个施工队,本来是二重管注浆,现在他们注浆根本不提管,而且先注水泥浆与水玻璃的混合浆,最后冒浆了采用化学浆与水玻璃的混合浆。注浆的放量要失控。现在的情况请高手指点一、二