只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-02
ny<D1>{90  
我是勘察方,做的一个项目。。其中8号楼为地上30层。地下2层。目前基坑挖完。正在进行桩基施工。桩基为长螺旋钻孔压灌桩。桩径600MM,有效桩长24米。施工队说灌注的水下混凝土塌落度200。目前已经施工120根桩。其中有12根桩在插完钢筋笼后10到20分钟出现混凝土下沉现象,下沉1到3米不等。旁边的9号楼没问题。。其中8号楼一排的3根桩,间距3米。西边2根桩有问题。东边1根桩又完全正常。。很怪。。在平面图上分析出问题的12根桩。。也没什么规律性。。 H<*n5r(c  
场地地质情况如下。 :vFYqoCn  
地貌单元为坡积裙。 MiMDEe%f%  
地层为 1CUI6@Cz)  
第1层为填土。出问题的这栋楼没有 Ud#xgs'  
第2层为含粉质黏土角砾。红褐色为主,坡积。自然地面下0-15米。 @G|z _  
第3层为含粉质黏土角砾石。黄色为主,坡残积。自然地面下15-50米。为桩端持力层。 PaDm"+H@  
根据区域地质资料。下部为奥陶系砂岩。 "DecS:\  
基坑开挖深度为5-8米(自然地面以下)。。放坡开挖的。。地下水位在基坑底下1-2米。。 5E${  
施工队还反应一个情况。就是在钻孔过程中有些地方钻出过混凝土块。。 }fhGofN$e  
%^u e  
根据以上情况。我们单位解释是山前坡地。地下水从地势高地段向地势低地段排泄。具有一定流动性。。 BMn`t@!x  
由于混凝土塌落度大,混凝土很稀。部分混凝土被流动的地下水冲到地势低的地段。造成混凝土下沉。 2Fbg"de3-  
由于第3层含粉质黏土角砾为混合土。粉黏粒含量约20-40。其中粉质黏土和角砾含量很不均匀。 PoRP]Q*n  
充填粉质黏土多的地方透水性差。水的流动性差。桩基施工正常。。 0/~{,  
充填粉质黏土少的地方以角砾为主。透水性好。水的流动性大。。造成混凝土下沉。。 _|COnm  
我们单位建议采用常规的泥浆护壁钻孔灌注桩。。但是甲方由于工期问题。没有采纳。。 8&7zV:=  
由于混凝土下沉。不清楚桩是否有缩径。断裂。泌水。离析。。所以建议先检测桩的完整性和承载力。 HeHo?<>|d  
AbX#wpp!  
我想问。。出现混凝土下沉的这个现象。。问题是不是出在地下水流动性上。 Ou|kb61zg  
如果是的话。。现在甲方和设计单位还委托我们单位通过钻探和地质雷达查明引起混凝土下沉的流动地下水的空间位置。。 s}4k^NGFJ  
我们单位很无奈了。。即使有方法查出来。。甲方还是用长螺旋钻孔压灌桩。还是没解决什么问题。。 FlbM(ofY  
还有就是用常规的钻探和物探。我们单位认为查不出来。也想不到好的方法查明。 LS<*5 HWX  
大家有什么好的方法和建议么。谢谢。。在线等。。 x*:"G'zT  
离线华行天下

发帖
343
土币
2424
威望
18
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-02
应该不是出现在流动性水上,估计混凝土流失充填到含粉质粘土角砾石中引起下沉
忙碌不盲目,放松不放纵
离线imyily

发帖
129
土币
1363
威望
8
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-02
施工记录还在吧,你看看当时的施工记录,跟其他的比较有什么异常。 hdbm8C3  
还可能是打桩的顺序或者施工的距离不好,先浇筑的混凝土没有凝固时,在旁面再钻孔,混凝土的压力大,在水流动性大的土层中容易把泥土挤走了,也会下沉。 #V@vz#bo=  
角砾石的充填度怎么样!
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-02
"施工队还反应一个情况。就是在钻孔过程中有些地方钻出过混凝土块" W;F=7[h  
"一排的3根桩,间距3米" T^2o' _:  
"插完钢筋笼后10到20分钟出现混凝土下沉现象,下沉1到3米不等" }#Kl6x  
"充填粉质黏土少的地方以角砾为主。透水性好。" q9nQ/]rkHF  
w!Ii   
按楼上所说的上述几点,应该是重点查以下几方面内容: aM\Ph&c7e'  
“钻出过混凝土块”的地方、深度、水泥含量等情况复查。 `pd+as  
|O*?[|`H  
本区有无深层土洞的发现案例?附近有无大流量的水井?若有,那不用说啦。若无,宜重点查一查出问题部位的土层孔隙率、渗透性这两种指标,这个有异常的可能性应该是比较高的。渗透性应通过钻孔分段注水试验来确定。 X9YbTN  
,,h>_IA  
“施工队说灌注的水下混凝土塌落度200”,这方面应核实一下,应该不会是稳定的200;如果核实情况差别大,那这个因素要考虑一下。
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-03
钻出过混凝土块应该是上部填土的。这应该与勘查方没有任何人责任啊。只要你们勘查方下部的地层是正确的就行了。
离线yweizhang

发帖
131
土币
2
威望
55
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-04
看看,,,
离线liwenlian

发帖
411
土币
15938
威望
608
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-06
回 ipq1 的帖子
ipq1:钻出过混凝土块应该是上部填土的。这应该与勘查方没有任何人责任啊。只要你们勘查方下部的地层是正确的就行了。 (2012-06-03 18:35)  ]q|U0(q9  
)24 1-b V  
是深部土层钻出了混凝土块。。说明别的桩的混凝土跑到正在施工的桩位去了。。
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-07
长螺旋钻孔下部有浮土没有头提干净,灌注混凝土后浮土压密下沉