[急切求助]关于室外地面填高后基地附加压力问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线suzhou0705
 

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-07
03年专业考试真题中,有这么一道题,求基底附加压力的,但是和一般题不一样,题目中说明主体结构施工完成后在现有的地面上覆盖了1m的土,就是地面抬高1m。答案中根本未考虑这个工况,基底附加压力不变,为什么,请高手解答
离线ynyxcd

发帖
719
土币
1060
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-07
基础埋置深度一般自地面标高算起。在填方整平地区,可以自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成的,应从天然地面标高算起。
离线guq129

发帖
356
土币
949
威望
82
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-07
楼上解答的很明确了
离线suzhou0705

发帖
114
土币
259
威望
49
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-07
楼上正解啊,佩服
离线mailgcy

发帖
60
土币
343
威望
56
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-03
我对1楼的观点有疑问。从自然地面算起是用来修正地基承载力的,规范的意思是填土后承载力不能增加,是有利于安全的 ,是好理解的。承载力与附加应力是抗力与荷载的关系,抗力不便荷载增加,室外填高后带来附加应力的增加,这样才会偏于安全 ,如此理解是否正确?
离线geoeco

发帖
319
土币
2509
威望
70
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-04
同问,请问如果填土填高100米,附加压力也不变吗?
离线chyjg

发帖
178
土币
4
威望
15
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-05
四楼的疑问有道理