论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2964阅读
  • 3回复

[求助/请教]桩间护壁植筋拉拔试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hql121
 

发帖
158
土币
9103
威望
584
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-28
桩径1.2m,桩距2.2m,桩间护壁通过植筋连接,植筋HRB335,直径16,钻孔深度20cm,桩身C30。现场通过选取点做拉拔试验,试验结果20KN,但按照0.9*fs*fyk约60多千牛,远小于它。请问,这一定不合格嘛,有做过类似的试验没,现场一定要整改嘛,需要怎么做?
淡淡的忧伤,默默的彷徨,勤奋的双脚走在惨淡的路上!
离线yantujiaoliu

发帖
568
土币
1618
威望
28
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-30
路过学习学习
离线东北

发帖
175
土币
8365
威望
38
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-06
楼主说的情况是按钢筋破坏的情况下,实际要按承载力设计值确定分项系数,再判定。 Eg+ z(m$M  
离线土力

发帖
70
土币
8400
威望
470
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-06
20cm的嵌入深度能满足这么大??
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站