只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-10
规范里:"对以沉降控制的工程,卸载标准应根据地基沉降量、残余沉降量、平均应变固结度和沉降速率确定;对以地基承载力或抗滑稳定性控制的工程,卸载标准应根据地基土强度、平均应力固结度和沉降速率确定。" cB2~W%H  
FeJKXYbk<  
具体的沉降控制工程和承载力、稳定性控制的工程具体是哪些啊? dbfI!4  
WU6F-{M"?  
离线lttx007

发帖
1040
土币
8535
威望
2631
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-10
具体问题具体分析,见多识广!!!
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-10
可以参考一下《港口工程地基规范》98版7.4.6沉降速率5d~10d平均沉降量小于等于2mm /d。但是注意2010年的《港口工程地基规范》已经将真空预压全部从规范中拿掉了。原因我个人觉得这门工艺是半伪的。因为我读研期间基本就是在研究这东西。去现场也不下1年。并且工作之后周围的人也在做。

发帖
92
土币
1304
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-12
回 geohan 的帖子
geohan:可以参考一下《港口工程地基规范》98版7.4.6沉降速率5d~10d平均沉降量小于等于2mm /d。但是注意2010年的《港口工程地基规范》已经将真空预压全部从规范中拿掉了。原因我个人觉得这门工艺是半伪的。因为我读研期间基本就是在研究这东西。去现场也不下1年。并且工作之后周围的人也在 .. (2012-07-10 23:03)  BY??X=  
{&.?u1C.\  
请问一下,这个半伪是什么意思
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-12
就是真空预压技术可能存在一些弊端,所以个人认为这与港口工程地基规范将其拿掉有一定关系。 JbEQ35r  
说实在的真空预压比不过堆载预压。但真空预压加载快,似乎固结也应该快,以前规范中默认一般不超过10m的淤泥3~4个月就固结完成90%。但个人认为固结的快慢在于渗透系数,与采用的方法没有关系。我经常把真空预压比作人和奶茶。人的嘴是真空泵,习惯是排水板,上面的盖子是密封膜,而杯子的变形可以看做是土体变形。
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-12
吸管是排水板
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-12
影响固结快慢的因素主要是渗透系数和排水距离,渗透系数我们没办法改变,排水距离可以通过加密排水板达到,但过密的排水板本身对土体破坏比较大。所以合理的排水板密度应该是问题的关键。一味的追求速度符合目前的国情
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-12
作为地基的初步处理真空预压的优势较为明显,但不建议做荷载大的建筑用地,作为堆场也要考虑上部荷载堆载高度。

发帖
116
土币
62
威望
23
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-25
主要看加固地基的目的是为了提高承载力还是消除沉降
离线duanyonggang

发帖
328
土币
4
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-10
正在做这项目,学习了啊