只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-23
混凝土标准值比设计值要大,个人认为是A,混凝土强度设计值,关于桩自身机构的应该是结构设计的一套体系
注册岩土工程师专业考试群224551134
离线memoryspace

发帖
181
土币
1188
威望
329
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-23
我的想法,内力小,采用内力计算同,在地基规范中上说明 是基本组合,所以采用基本值。不知道合不合理。
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-24
“最大试验荷载产生的桩身内力应小于桩身混凝土的抗压强度”,在《建筑桩基技术规范》和《建筑基桩检测技术规范》中都没有看到类似规定或要求。此题是有些牵强附合了。硬要凑个答案,从两点考虑:1.荷载的极限值与材料强度的标准值相对应,荷载的设计值与材料强度的设计值相对应;2.材料强度的统计处理一般用标准值。因此只好排除其它选项,选择混凝土标准值了。
离线sxf2007

发帖
195
土币
1008011
威望
51
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-24
感谢大家的回答。
离线xielihui

发帖
169
土币
40
威望
9
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-07-24
因为试桩是短期荷载,所以可以用混凝土抗压强度标准值
离线along_zxl

发帖
2
土币
50
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-07-24
我知道我知道,我是搞检测的
离线along_zxl

发帖
2
土币
50
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-07-24
这个要从试验的目的出发考虑,试验的目的是为了得到极限承载力,极限承载力是由桩身承载力和土体承载力的低值决定的,桩身的材料强度相对土体来讲,一定程度上是可控的,设计人员更关注的是土体承载力,因此在试验时,为了更好地得到土体承载力,应加载至尽量高的值,达到标准值(相当于材料强度的极限值)。另外为验收用的试验,加载至设计值即可;为设计提供依据的试验,也有提出更高要求的,加载至破坏,土体破坏或者桩身破坏。