在测定湿陷系数(不是自重湿陷系数 )时规范规定基底下10m到非湿陷性黄土层顶面应用其上覆土的饱和自重压力,请问这个上覆土应该从地面开始算还是基础底开始算呢?于海峰的模拟题是从基础底开始算,但是我觉得讲不通
离线三十而隶

发帖
126
土币
533
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-03
我感觉也是应该从地面

等高人
离线何军

发帖
135
土币
562
威望
210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-03
根据黄土规范4.3.3第4条测定湿陷系数的试验压力应自基础底面起算(基底标高不定时自地面下1.5m算)。
离线snailgxf

发帖
446
土币
1640
威望
237
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-03
同意2楼,于老师的是对的,规范这么规定。
个人理解规范的意思:因为基地面以上土已经挖出,故不计入上述土重。而基地以下10m时附加应力已经很小了,主要受的压力为上覆土层的饱和重度的自重应力,而这部分土只有基地到计算点了。
共1条评分 ,土币+1
zhaoyun33 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2012-08-27
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线obnil

发帖
757
土币
64
威望
44
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-03
同意2楼
离线pangdacheng

发帖
98
土币
842
威望
15
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-03
岩土这个东西就不像结构 基本都能找到确切的出处,有问题也可以用试题来验证
离线juzi0404

发帖
87
土币
1491
威望
210
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-27
个人感觉应该是从基地算起,原因是:1、如果从地面算起,那么基底10.1m处的压力应该是:饱和容重乘以10.1+d(基底埋深),一般的饱和容重是20多一些,那么在这里将会是200多KPa+d*饱和容重,与200相比,突变较大。
2、从基底的受力看,10m以下的时候附加应力已经很小了,此时地层中的应力差不多就是10m多的饱和容重的应力。
离线juzi0404

发帖
87
土币
1491
威望
210
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-27
有错别字  是从基底算起
离线zhaoyun33

发帖
234
土币
6
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-27
我是大评委,评分给态度