  刚刚做了一个设计,遇到了一些问题: 0Ibe~!EiQJ  
1 在挡墙走向上,如果地势坡度很大,挡墙又该如何布置(或设计)? Q`!^EyRA:^  
2 一般挡墙上的排水孔距离墙体左右两侧的最小尺寸为多少? .@0@Y  
3 在墙上布置了沉降缝或伸缩缝位置,还允许布置排水孔吗?
   $ {e5Ka  
  恭听赐教. 
1条评分
z6p 泥巴 +1 - 2008-03-07
离线yonggu4081

发帖
215
土币
421
威望
422
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-07
以我的经验 A ^t _"J  
1、可以将基底设为台阶形 oB(9{6@N  
2、最小尺寸可为2米,泄水孔可呈2*2米梅花状布置 ?{P$|:ha  
3、沉降缝或伸缩缝与泄水孔并不矛盾,可同时设置
永固·加筋土工程专家
提供专业的加筋土技术咨询服务
QQ:15912746
离线zhutengjun

发帖
201
土币
554
威望
202
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-10
求教<一般边坡挡墙的问题> p,tkVedR  
等待。。。
123
离线petsar

发帖
137
土币
1030
威望
356
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-10
yonggu4081兄言简意骇!难以补充了。按此办理即可。
离线yanbin03

发帖
237
土币
938453308
威望
465
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-10
楼上所言极是,就照二楼的吧.沉降缝和伸缩缝的作用不是用来排水的,虽然它们也能起到一定的作用,但是为了你工程的安全,还是在挡墙的底部设排水孔吧,不然下雨时,沉降缝堵塞造成排水不畅,墙体一侧水头压力增高,那你的挡墙可就不好说了
离线zhaoyun874

发帖
113
土币
70
威望
253
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-14
谢谢你们,yonggu4081和yanbin03说的都比较好.我原来是这样想的:伸缩缝和沉降缝都具有排水的作用,考虑到一般伸缩缝和沉降缝的宽度也就是20-30mm,但排水孔的孔径最小也要100mm,如果在伸缩缝和沉降缝处再设置排水孔,这势必会影响挡土墙的整体结构稳定性,所以刚开始我还认为在伸缩缝和沉降缝处不设排水孔为好. )L7[;(gQ  
   但后来听了大家的解释,有考虑到抗倾覆的作用是墙下地基来实现的,而即便是在墙体两端再设孔径100mm的排水孔,也不影响墙体的自身强度,所以,我觉得1,4楼说的还是有道理的!
离线liangzy1020

发帖
11
土币
17
威望
39
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-27
变形缝处不能设排水孔

发帖
184
土币
22
威望
976
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-21
干嘛非要在缝的地方设排水孔呢,换个地方
离线cqu-tang

发帖
377
土币
7630
威望
2560
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-21
边坡规范上都有   
落花轻扬
离线zhoubin

发帖
1881
土币
378
威望
15681
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-15
好资料啊,谢谢楼主分享!
离线zhoubin

发帖
1881
土币
378
威望
15681
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-15
        
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站