有现在这样一个项目,高层平面尺寸为30x20(X*Y)在右侧20米宽度范围内有连接的地下车库,车库基础和高层基础一齐,请问高层和裙房在计算fa时的深度修正d如何取值?

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
规范50007-2011第5.2.4条,条文说明 /d<"{\o  
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线刘广成

发帖
49
土币
1856
威望
95
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17
可参考《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009  7.3.8及条文说明,看过就明白了