hYLu   
    我们在国外(岛国)有一工程,其中有一建筑物为一取水泵房,荷载一般,但地基条件差(海相或滨海相沉积),该泵房拟建于一河流之中,水深约3~5m,河底从上到下地层情况如下:第一层为淤泥质粘土,软~流塑,承载力约50kpa,压缩模量约1~1.5Mpa,厚度为8~10m;第二层为粘土,可塑为主,局部硬塑,承载力约140~160kpa,压缩模量约6~8Mpa,极限侧阻标准值约为40~50kpa,厚度为20~25m;第三层为粘土夹多层粉细砂,粉细砂夹层最大厚度达到2m,其分布规律性差,层位不稳定,在该粘土层中以夹层多次出现,该层粘土厚度大于50m,勘察中未揭穿,硬塑为主,局部可塑,承载力约200~300kpa,压缩模量约12~16Mpa,极限侧阻标准值约为80~100kpa. D3]_AS&\  
    该区域的地震基本烈度为Ⅷ度,且地震较为频繁,基本情况大致如些,在该建筑物基础设计时,拟采用高承台桩基础(旋挖灌注桩或高强度预应力管桩,考虑到预应力管桩的种种不利,估计最终将采用旋挖灌注桩),如果采用这种基础型式,现在最为担心的是在地震作用下,这种深厚软土区及高烈度区,像这种高承台桩基,抗震性能如何啊?风险究竟有多大啊?除了一般的结构设计外,还有其它有效的加强措施吗?能否考虑采用其它基础型式,比如沉井? '>Z Ou3>  
    请各位大侠多多发表意见啊!
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 为何不用桩伴侣呢?! 2014-08-03
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-27
民用建筑中涉及不到,个人觉得在没有可靠资料借鉴的情况下,首先应对承台周围的软土进行加固处理
得过且过
离线cd1117

发帖
506
土币
27736
威望
1517
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-27
可能我没说清楚,软土在水下,水深3~5m,承台在水面之上约5~6m,即承台距软土约8~11m,加固软土难度太大
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-27
选用桩基是对的,要保重河道过水断面,桩基的稳定性是要通过验算确定的,根据抗震规范来定,不知道你那个地方有没有抗震规范,没有你就参照国内规范先用吧
离线cd1117

发帖
506
土币
27736
威望
1517
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-27
标准是采用国内的,因为处于高烈度区及深厚软土区,且当地地震多发,震级高,所以对这种高承台桩,其抗震性能如何,心里没多少底
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-03
为何不用桩伴侣呢?!