离线geo_zhb
 

发帖
71
土币
11442
威望
19
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-28
       本人做一滑坡治理的时候,受到各种条件限制,须采用钢桩治理。方案一采用的是P50的钢轨,惯性矩约2000cm4;方案二采用的是12号工字钢,惯性矩约440cm4。均采用6×3的组合群桩(沿着滑动方向3排,排距0.8m),桩顶设置承台(把18根桩顶约束),受到的荷载、桩间距都一样。采用力学模型为桩底为固定约束,桩顶为弱固结,这相当于一超静定结构力学了。我们采用两种软件计算,但是桩顶位移几乎没有差别 w*krPaT3  
       本人的疑问就是:桩顶位移和惯性矩有很大的关系。现在P50钢轨的惯性矩是12号工字钢的4倍,为什么组合成群桩后,桩顶位移几乎没有差别??