[原创]同一地点相同持力层不同桩型的承载力标准值相差很大 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lxx99163
 

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-13
对同一工地同一持力层,为什么不同桩型给出的极限承载力相差很大?如对人工挖孔桩为2700kpa,而对管桩却高达9000kpa。请教专家依据是什么?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-13
极限承载力的单位怎么能是kpa呢?
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-14
人工挖孔桩受力形式是以端承力为主 ~g%Ht# <  
管桩一般是以摩擦力为主 `>b,'u6F  
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线lxx99163

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-14
指的是地质勘探报告中提供的极限端阻力标准值。单位面积的。
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-15
纠正楼主:地基承载力单位一般为kPa,单桩承载力单位一般为KN。不同桩型,成桩方法不同,承载力效应不同,人工挖孔桩,由于已经干法成孔,基本上只是计算其端承力,而管桩是摩擦力、端承力都有,而且还有挤土效应,所以承载力相对而言发挥得高。
小胖
离线缘分君子

发帖
127
土币
4806
威望
23
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-17
   把我也吓到了 ……我咋说是KPA呢
离线xzj888

发帖
209
土币
297
威望
1140
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-22
把疑问拿出来共同探讨
离线zebracorps

发帖
83
土币
51
威望
67
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-23
            