论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2568阅读
  • 7回复

[工程案例]遇到一个基坑开挖流土的现象 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shwf
 

发帖
487
土币
15632
威望
729
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-18
有个开挖4-5m的基坑,在坑底集水井超挖部分出现流土现象。该基坑内外水头差有4-5m,基坑止水帷幕插入坑底下5m,两排700直径双轴水泥土搅拌桩,怎么会发生流土现象的呢?
诚信做人,踏实做事。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-18
有照片吗,发来看看。
离线曹祝华

发帖
23
土币
8622
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-18
止水帷幕进入坑底5米,坑底集水坑呢?是集水坑底下去5米吗?这个具体要看集水坑的落深,考虑残余应力与地下水情况。一般而言,基坑底设置深度大于3米的集水坑是要采取周边加固和集水坑底封底的措施。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 感谢解答,给您加分 2012-10-07
离线曹祝华

发帖
23
土币
8622
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-18
地质情况,分析地下水类型,地下水的渗透性。土的颗粒成分,土工参数,分析土的渗流稳定性。土的密实程度,考虑加固方法。工程已发生流土,只有考虑先反压,然后分析上述情况,拿出处理方案。
离线wwq19820125

发帖
99
土币
1124
威望
45
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-21
具体情况具体分析,说不定是管涌呢?
离线勇敢北漂

发帖
1254
土币
1509
威望
4085
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-23
先处理集水井,然后再找原因。
小胖
离线东北

发帖
175
土币
8365
威望
38
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-27
楼主应该把地层情况、地下水情况、设计参数说明一下,大家分析有依据
离线jake_chen

发帖
1141
土币
15035
威望
2702
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-16
顶北漂的头像!!!
基坑、顶管、隧道结构、钢结构设计
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站