这是一份由主体设计单位出的设计变更通知单,内容如下: IaTq4rt
1、原换填1.5米厚3:7灰土地基处理改为挤密成孔水泥土桩复合地基进行处理,处理深度至③层卵石层内且桩长大于5.0米,要求桩扩出基础处边缘不小于2.0m,处理后地基承力特征值要求达到fak=180kPa。压缩模量为Es≥20MPa。在桩顶铺设300mm厚三七灰土褥垫层(土料宜用粉质粘土,不宜使用块状粘土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15mm。石灰最大粒径不宜大于20mm的宜用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于5mm。)灰土褥垫层的压实系数不得小于0.97。地基承载力特征值取fak=180kPa. M y"!j,Up
2、地基承载力特征值取fak=180kPa。 z#J/*712
3、地基处理应由有资质的施工单位进行设计施工,处理后的地基应进行载荷试验,符合设计要求后方可进行下一步施工。未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层。 !-RpRRR[Co
;vc lAsJ
:_\!t45
另说明该工程地基为地上6层地下一层的住宅楼,砖混结构、条形基础,基底持力层为粉土层,承载力特征值140kPa,压缩模量5.46MPa。6.0m以下为卵石层。场地内无地下水。