只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-28
在单桩竖向竖向静载试验中, )XL}u4X  
规范里面有个终止加载的条件如下:求高手帮忙回答下为什么宜加载至桩顶总沉降量超过40mm?小弟不才实在搞不懂,谢谢各位了。 ;1woTAuD  
4.3.1     当出现下列情况之一时,可终止加载: -D30(g{O  
某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。 &H@OLyC  
注:当桩顶沉降能稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 这一规定恰恰证明我们的用桩量过多了,至少应该加到200mm 2012-09-28
离线499699012

发帖
293
土币
1646
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-30
  
离线wldgs036

发帖
16
土币
217
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-20
回 499699012 的帖子
499699012:[表情]  [表情]  (2012-09-30 17:01)  luyU!  
",\,lqV  
你这是哪个规范?我怎么没看过?
离线wengege

发帖
12
土币
880
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-26
大于40mm时可以认为桩基已达到最大承载力
离线叶工

发帖
178
土币
1083
威望
400
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-04
大于40mm,是一个补充条件,是“桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍”的补充条件。 NzmVQ-4  
因为“桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍”这个条件很容易形成,当试验吨位很小,沉降特别小的时候,可能第一级就只有0.3mm,第二级就有2.0mm了,这时终止试验肯定不行,所以要有补充限制条件
我忙故我在
离线shiyou

发帖
11
土币
165
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-27
回 yeniu1986 的帖子
yeniu1986:大于40mm,是一个补充条件,是“桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍”的补充条件。 *u$MqN  
因为“桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍”这个条件很容易形成,当试验吨位很小,沉降特别小的时候,可能第一级就只有0.3mm,第二级就有2.0mm了,这时终止试验肯定不行,所以要 .. (2012-12-04 22:24)  tAfdbt  
, Vz 1l_7  
  为什么是40mm而不是别的数字?这里有什么原因??
离线一颗栗子

发帖
22
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-08
当桩身存在水平整合型缝隙、桩端有沉渣或吊脚时,在较低竖向荷载时常出现本级荷载沉降超过上一级荷载对应沉降5倍的陡降,当缝隙闭合或桩端与硬持力层接触后,随着持载时间或荷载增加,变形梯度逐渐变缓;当桩身强度不足桩被压断时,也会出现陡降,但与前相反,随着沉降增加,荷载不能维持甚至大幅降低。所以,出现陡降后不宜立即卸荷,而应使桩下沉量超过40mm ,以大致判断造成陡降的原因。
你若盛开,清风自来
离线shj军

发帖
34
土币
633
威望
8
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-13
桩基检测规范 77 页 条文说明