比如理正计算出的最大钢筋面积为12305平方毫米,但是必须要采用幷筋才放的下,根据:混凝土结构设计规范(GB50010-2010)条文说明4.2.7,要求两根幷筋可取为1.41倍原钢筋直径,三根幷筋可按1.73倍。请问要不要进行折减后再计算根数呢?
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线59701821

发帖
151
土币
17359
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-08
没人研究过?
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线llu219

发帖
82
土币
6917
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-14
被楼主带沟里了,看了很多帖子,面积不变,影响搭接和保护层厚度