只看该作者 60楼 发表于: 2013-01-18
卵石层只有1M厚,下卧如是粘土,则卵石层即使承载力提高再多也没有意义;因为桩端压力通过1M厚的卵石层扩散下去,下卧层所受的附加应力过大,是桩基础未达到设计承载力的主要原因之一,设计考虑欠妥
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 感谢解答,给您加分 2013-01-19
离线bush0128

发帖
59
土币
10571
威望
0
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2013-03-27
希望大家每天都有新的讨论题目 天天进步都有收获   
离线hermithjz

发帖
40
土币
62
威望
35
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2022-10-03
学习了!能不能把最终原因发布一下?供大家学习一下,通过上面学习,是否是桩端持力层厚度过小,后注浆没有起到应有的效果,下卧层过大的沉降造成最终承载力不满足设计要求?