本工程北段5#井原设计为顶管始发井也是另一标段的盾构接收井。中标后勘察现场,现场交通情况和场地情况不满足施工要求,现在变更顶管始发井。顶管计划在6#井始发。6#井原先围护结构为钻孔灌注桩(5#井原设计为地下连续墙),现在改为始发井是否要变更地下连续墙围护。 5n1;@Vr  
本身6#也可以算顶管始发井,现在只是双向始发,不知道这对顶管施工和设计是否有影响。设计要我们出资料,我觉得围护结构是地下连续墙还是钻孔灌注桩主要是看地下水的问题,连续墙主要是抗渗考虑的多点。现在设计要资料,不太明白设计的意思。 aksyr$d0V<  
离线泥土人

发帖
64
土币
0
威望
150
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-26
离线jake_chen

发帖
1141
土币
15035
威望
2702
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-28
看地质资料,顶管和盾构比,多了个后座顶力的验算,对结构和土体都需要……
基坑、顶管、隧道结构、钢结构设计
离线wangchunhe6

发帖
379
土币
60
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-06
钻孔桩和连续墙都可以,你可以参考一下盾构始发与到达的专著,人民交通出版社