[求助]关于挡土墙设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mqpnj
 

发帖
53
土币
1235
威望
37
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-30
最近在做一个小区的挡土墙设计,全部是二级重力式挡墙,个人觉得二级挡墙可以按照现行规范进行设计计算,那么一级挡墙该如何进行计算,目前没有查到相关资料。紧急求助。
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-30
       所谓“一级”或:二级“重力式挡土墙是按那个规范划分的?是按结构重要性吗?
离线mqpnj

发帖
53
土币
1235
威望
37
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-31
d,#.E@Po  
] f 7#N  
这里指的二级挡墙指上下两层挡墙,如图示:一级挡墙指下面的衡重式挡墙,二级挡墙指上面的重力式挡墙。 W4(?HTWZ  
KX+ey8@[  
不知道这种情况时,下面的衡重式挡墙该如何进行计算,其外部荷载和土压力该如何考虑?
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-11-22
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-31
1,看懂了楼主的图示。对这种两层挡土墙的设计计算没有专门规范,仍和一般挡土墙的设计方法同,用一般挡土墙的设计规范进行设计。(现在公路、铁路和水工部门各有挡土墙设计规范)  W'/>et  
2,设计这种挡土墙是分开设计计算。(设上部墙高为h2,下部墙高为h1),先从顶部的二级挡墙开始,墙高h2按设定的,荷载按墙顶实际情况计算。其设计方法与一般重力式挡墙相同。 \HSicV#i  
3,下部一级墙的设计计算要看二级墙与一级墙的水平距离而定。如果二级墙在一级墙的破裂体范围以外3米以上,可不考虑二级墙对一级墙的影响。如果二级墙在一级墙的破裂体范围之内,必需考虑二级墙对一级墙的影响。 4O$2]D.\  
4, 设计计算一级墙时,首先要试算。先取一级墙的破裂角大致为38度左右,看二级墙是否在一级墙的破裂体范围内。如果在一级墙的破裂体范围内,应将二级墙作为一级墙的路肩均布荷载加在一级墙上。具体计算模式较复杂,要反复计算。另谈。 pM$ @m]  
5,大致看了楼主提出的一级墙尺寸,可能未靠虑二级墙的影响,两墙相距很近,要考虑其影响。否则不安全。 YMzBAf  
6,两墙总高不过10余米,改为一个10~12米的衡重式可能更好些。 Z7#7N wy4  
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 - 2012-11-22
离线魏小佳

发帖
172
土币
5277
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-31
学习学习!!
离线mqpnj

发帖
53
土币
1235
威望
37
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-01
感谢laotumu的分析,大概知道了一级挡墙的计算模式了。这个挡墙的高度确实不高,总高度6m,一级和二级分别高3米,前后挡墙只有1.5m距离,主要是景观上要求必须做成两级挡墙,我们做结构的要满足景观上的要求。 w2Kq(^?  
这个工程的土质条件还比较好,基础均位于中风化砾岩,目前我们初步定了个方案,请看下是否可行。 .mt^m   
AU`OESSI  
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-01
1,边坡分多级支护,通常是因边坡很高(如超过15米)或其他原因而采取的措施。现在是因景观需要。结构服从,无可非议。采取分级支护后,有两个问题要进行研究:一是土    压力如何计算,二是墙体稳定和墙身强度如何验算。 #M:B3C!ouY  
2,分级支护后,墙背复杂,呈折线型。土压力计算用库伦理论时,用“延长墙背法”;用朗金理论时,用“假想墙背法”。墙高取两个墙高之合。 O3xz|&xY&  
3, 二级墙和一级墙如何连接可有两个方案。一是楼主现在的图示方案,即在上、下墙垂直接触处用垫层分开。此方案有个弱点,就是上墙(二级墙)基底是落在两个刚度悬殊 d+1x*`U|  
的墙体和填土上,容易产生下沉不均。其次,二级墙和一级墙有难以计算的相互影响。(此相互影响暂不计) enPYj.*/0  
4,另提一个方案,就是墙面保持分级型式,而墙体是连成整体。对这个方案如有兴趣,可作作看。 k+txb?  
5,一级墙上的锚杆,不一定需要,计算也麻烦。 .f%vDBJS  
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2012-11-22
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-22
回 laotumu 的帖子
laotumu:1,边坡分多级支护,通常是因边坡很高(如超过15米)或其他原因而采取的措施。现在是因景观需要。结构服从,无可非议。采取分级支护后,有两个问题要进行研究:一是土    压力如何计算,二是墙体稳定和墙身强度如何验算。 D`8E-Bq  
2,分级支护后,墙背复杂,呈折线型。 .. (2012-11-01 19:34)  I? A~zigO  
:^K~t!@  
赞同做成整体,锚杆不需要 XpOCQyFnM  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线ffjj554466

发帖
14
土币
106
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-19
学习了,谢谢你们!
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-25
所谓“一级”或:二级“重力式挡土墙是按那个规范划分的?是按结构重要性吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站