论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1707阅读
  • 3回复

[讨论]关于衡重式挡土墙衡重台的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ddydan
 

发帖
21
土币
296
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-09
现在碰到一个梯道设计项目,采用衡重式挡土墙,但是由于墙顶坡度变化较大,衡重台得设置是按照①水平设置?②墙顶倾斜设置?③按照墙高0.4倍处设置?。 2R`dyg  
MXP3Z N'  
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-09
        按③,保持0.4倍墙高为好。
离线菜菜

发帖
114
土币
2195
威望
21
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-22
我的设计中是水平设置卸荷台 高度是按平均的0.4倍墙高处理 因为本身挡墙也要按一定距离分段
离线菜菜

发帖
114
土币
2195
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-22
我们有设计也有施工 一般衡重式挡墙除墙顶跟着规划线高度走 一般都是要分段处理 不然不论是施工本身还是做资料都不方便
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站