论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2650阅读
  • 9回复

[热点讨论]桩锚支护结构围护桩嵌固深度不够怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
 
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-12
桩锚结构基坑支护;两排锚索,第一排锚索已经施工完,但检测出围护桩嵌固深度不够,差1m,如何在不增加锚索道数的情况下解决此问题?方案一:增加第二排锚索抗拔力? Z?^~f}+  
按原设计思路算啊,只是现在是通过试算而已,将桩的嵌固深度改短1m,然后适当增加第二排锚索的抗拔力?可行否? {b^JH2,  
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 锚杆束数、长度都要重新计算;不能拍脑袋 2012-11-14
离线boli12

发帖
153
土币
11157
威望
563
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-13
桩嵌固深度不够?哪个验算不够?有针对性采取措施吧.
共1条评分 ,土币+13
yuanap 土币 +13 抗倾覆验算肯定不过的 2012-11-14
离线天翼09

发帖
567
土币
7686
威望
466
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
应该可以吧,就差1m,不多
不卑不亢,谦虚谨慎

发帖
94
土币
593
威望
81
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-13
桩锚支护结构围护桩嵌固深度不够怎么办?
专业打井队
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-14
抗倾覆验算肯定不过的
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-14
锚杆束数、长度都要重新计算;不能拍脑袋
离线civil5221

发帖
45
土币
1102
威望
258
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-14
怎么办,让设计先核算,核算看看哪个指标不过再看吧
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-14
同意要全部重新验算,已施工部分参数不动,如果差的不多可以用下层锚索压一下,或者调整位置和锚固力来满足计算
城市农民-修理城市
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-25
坑底加固,提高土体的强度
离线panjixiang

发帖
9
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-20
坑底土质是否软土,如果是软土的话就要考虑坑底隆起的问题了,抗隆起不满足就有点麻烦了;如果不是软土就好办了,将第二排锚杆加强满足抗倾覆就行了。