高层规范8.2.6条规定:应考虑裙房对高层建筑基础侧限力的永久性削弱极其对地基承载力的影响,对于CFG桩复合地基,下卧层验算还需要考虑裙房对高层建筑下卧层承载力的影响吗?
猎知者
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-16
承载力深度修正就是为了考虑侧限的影响。
离线yuwushu

发帖
51
土币
348
威望
59
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-16
本问题主要是说侧限削弱,即基础埋深十七八米,裙房就两三层,处于超补偿状态,按北京地基基础设计规范,应将裙房的平均荷载折算为土层厚度最为基础埋深。本问题是对于CFG桩的复合地基,对于下卧层承载力验算(即CFG桩桩端那一层)要不要也应将裙房的平均荷载折算为土层厚度最为基础埋深?
猎知者
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-16
你的理解的对的,将裙房的平均荷载折算为土层厚度最为基础埋进行修正。
离线feng6239

发帖
89
土币
337
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-04
路过,学习。不知道国标2011里有无类似条款。