只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-21
新的地基基础设计规范GB5007-2011与建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012已经都开始执行了,有关土的抗剪强度指标有以下差异:1、GB5007-2011规定应用三轴试验,而JGJ120-2012规定可用三轴或直剪固快;2、对粘性土,GB5007-2011不分水上水下,对淤泥及淤泥质土采用三轴UU,对正常固结的饱和粘性土采用土的有效自重应力下预固结的三轴UU或施工挖土慢、排水条件好、土体有固结时可用三轴CU;JGJ120-2012规定对水上和水下正常及超固结粘性土采取三轴CU或直剪固快,对水下欠固结粘性土采用土的有效自重应力下预固结的三轴UU。请问高老及陈轮老师,勘察及设计工作中到底以哪个为准? %Ijj=wW  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-21
用三轴试验
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3082
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-21
我们这边基坑工程用2012基坑规程, KFwzy U"  
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32486
威望
126
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-22
应该都可以
离线snailgxf

发帖
446
土币
1627
威望
237
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-23
两者规定其实没太大的差别,固结、超固结的粘性土用CU,欠固结的用UU。 -xA2pYz"  
直剪固快跟CU的差别不是很大且操作简单、费用低可实施性强,故也建议采用。我记得这个最早是在上海规范里头说的。 M%kO7>h8  
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线oldscratch

发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-04
基坑支护,固结快剪。
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-15
其实都可以的,看情况来。