只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-06
请问各位土友,粉土(稍湿,中密-密实)、粉细砂(稍湿,中密-密实)和角砾(角砾为主,砾砂次之,局部含碎石,夹粉土薄层及透镜体。角砾中骨架含量55.1~63.2%,骨架颗粒粒径以5~10mm为主,最大50~100 mm。稍密-中密)的电阻率大概范围是多少,未见地下水。谢谢!
离线麒love麟

发帖
75
土币
871
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-06
这个没学过啊。。。求高人指点
离线taotao_water

发帖
173
土币
88
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-06
稍湿的粉土电阻率50-200 bH:C/P<x  
粉细砂100-200 ;e9&WEG_\  
角砾不好确定随含水量变化幅度较大 9l:[jsk<d  
若是比较干可达到1000上 UIU6rilB  
若是稍湿大概在250-500
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-06
如果是管线勘察最好还是实测一下~~
大胆假设,小心求证
离线donalyan

发帖
347
土币
29
威望
1251
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-09
这个好像需要物探的做,在铁路勘察上,当时我们提给物探的去测土的电阻率,用来提供给其他专业。但是值是多少还确实没注意过。 {A5$8)nl|  
应该求助物探专业人士。
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-12
物探专业人士回答的较专业。
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-21
新人   望前辈们   多多指教
离线zgdzdx32004

发帖
188
土币
1934
威望
153
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-30
回 taotao_water 的帖子
taotao_water:稍湿的粉土电阻率50-200 _5$L`&  
粉细砂100-200 Y4X`(\A  
角砾不好确定随含水量变化幅度较大 a$bE2'cb  
若是比较干可达到1000上 "QD>:G;u  
若是稍湿大概在250-500 (2012-12-06 11:27)  ?|!m  
uss!E!_%,  
电阻率不是这样的哦,有公式可算