论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1555阅读
  • 5回复

[求助/请教]PHC桩施工,如何控制遇基岩不断桩? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-06
灰岩地区 SW@$ci  
为了节省时间,用PHC桩。 slCx w$  
5-:?&|JK;  
只考虑摩擦力的话,从地面到基岩面的摩阻力只有500KN,如果考虑基岩的端承力的话,则有1800KN V5+=e^pa2  
D+lAhEN  
问题是,施工的时候,桩从粘土层进入,遇到基岩,这样土质突变的情况,会不会把桩打断? ;17E(tl  
&* M!lxDN  
因为这和桩遇孤石的情况一样。 =W(Q34  
Acez'@z  
一般PHC只用到强风化的端承。这次没有强风化,老总要求用微风化岩。 ha]VWt%}  
f\|w '  
我是没想明白桩施工队如何控制这个施工过程? D+TD 95t  
B-*+r`@Bd  
请大家指教一下!
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-07
有可能啊,尤其当桩端岩石顶面有起伏时
得过且过
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-07
这种情况下用PHC桩,好像值得探讨:如果岩层顶面有起伏,即使不断桩,可能也会影响桩端承载力的发挥吧。毕竟这种桩,很难保证把桩打入基岩内
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cctvbob

发帖
13
土币
1040
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-17
只能控制落锤的落距,快到基岩面的时候,落距变小,看锤击数及贯入度。
离线nanfangdehai

发帖
612
土币
743
威望
1857
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-25
粘土强度还可以的话,不一定会断桩,通常上部土层很软,瞬间撞击岩层那就会断桩
离线一颗栗子

发帖
22
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-07
重锤轻打,贯入度突变的时候停锤?