估计现在方案已定了吧,这个设计肯定是不可用的,施工单位也不是专业的吧,这样好敢弄呀,说这也不解决问题的,个人建议如下: }-q`&1!t
1、现在肯定已部分回填了吧,基坑现状暂时维持,重新更改设计:原预留的土建施工工作面(至少有500吧)取消,下段支护改用桩锚设计,若工作面不够,可考虑用微型桩(有多少距离就尽可能大些,配钢筋笼或直接用钢管),实在不行就用工字钢垂直支护,在结构刚度上考虑补偿;, }A)36
2、已塌方段的处理,主要还是采用复合土钉墙支护处理,从其他段坡面查明有无明显的出水点或浸润等异常情况,查看填土的组成,必要时进行注浆处理,可考虑用击入垂直钢管作超前支护再清塌方土方治理。