有一场地地下水位-0.7---1.5米,地层为圆砾,勘察单位提供的抗浮水位为-0.3米,在该场地修建一长20米,宽10米,深6.5米的水池,采用集水坑降水,水池子修好后(顶盖未加),由于过冬,施工单位停止降水,水池子也未做抗浮设计,一夜之间飘了起来。出现这种情况如何处理?请指点?
离线吴承熹

发帖
1178
土币
0
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-15
一方面降水 一方面加覆盖物增加稳定性
努力、努力、再努力!
离线cjz06

发帖
40485
土币
871
威望
32086
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-15
增加配重。
Welcome to beijing!
离线dengzh

发帖
144
土币
2154
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-15
豆腐渣工程了,得重新开始做了
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线erimkcgs

发帖
9125
土币
56427
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-16
降水+下沉+纠偏