论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4494阅读
  • 30回复

[工程现场]地基验收图片和相关疑问探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ahhsqmtfhtpl

发帖
192
土币
1260
威望
274
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2013-02-27
楼主 看你回复 我估计这个就是防止一层回潮而专门抬高地基梁。
离线xiaobaobao

发帖
183
土币
786
威望
67
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2013-02-27
这是基础连梁,是为提高基础整体刚度的,是构造措施,不要放在地基上,若放在地基上了,受力更不明确,且在设计柱基时不考虑其所受的地基反力的 4G"T{A`O  
目前基础连梁的做法都是架空的,且都是浇筑后才回填的,回填后基础连梁是大多埋在地坪下,若先回填是无法一次性回填到设计标高的 3%{A"^S=}  
离线xiaobaobao

发帖
183
土币
786
威望
67
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2013-02-27
顺便提出,为防潮时应设置防潮层,通常混凝土层和钢片即可达到效果,但地下连梁不是防潮层,防潮层应在离设计地坪上一段距离处(大概几十公分吧,记不清了)
离线lichanbuo

发帖
178
土币
478
威望
162
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2013-05-04
可能是是独立基础上坐的条形基础吧,我觉得可能不一起浇筑是为了以后的沉降做考虑的,浅见哈
123313231321
离线denzhong426

发帖
2120
土币
179
威望
2226
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2013-05-05
混凝土浇灌有点补粗。新部分地段钢筋都露出来了。验收时应是设计方、监理方说了算。
离线aini123951

发帖
485
土币
166
威望
1
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2016-11-23
看图片,看评论,涨见识,谢楼主,谢交流。
离线ldd_2009520

发帖
678
土币
196
威望
-4
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2017-01-25
看到了麻面,振捣不密实
爱生活,爱岩土!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站