[求助]条状基坑第一道支撑要用钢筋混凝土支撑?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-03
广州地铁从2004年开始已明确第一到支撑和部分斜撑必须为钢筋混凝土。我从一个地铁车站端头的第一道斜撑的监测中确实看到拉力,而且不小。 u7(<YSOs  
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-01-04
上海规范规定的,大于8米的基坑,第一道支撑要混凝土的,而且要二道支撑
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-01-06
回 albai 的帖子
albai:广州地铁从2004年开始已明确第一到支撑和部分斜撑必须为钢筋混凝土。我从一个地铁车站端头的第一道斜撑的监测中确实看到拉力,而且不小。 ;%^T*?t  
 (2013-01-03 20:34)  Lj2Au_5  
zvOSQxGQ  
多谢,果然有用数据说话的兄弟 IeT1Jwe  
ab8F\%y-8  
其实主要是和圈梁的连接问题的处理, |C`.m |  
3)*Twqt  
如果钢撑的节点是锁死的,或者说设计成为铰接,应该能够大大节约成本的 ]k)h<)nY  
68QA%m'J  
第一道撑,对约束基坑变形作用太小了
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-01-10
第一道支撑采用混凝土撑应该还是出于安全的考虑,毕竟现在施工过程中钢支撑出事的太多了,虽然理论上钢支撑没问题,但是施工技术跟不上的话还是会出问题。毕竟安全是第一位的。