只看该作者 204楼 发表于: 2010-06-29
卵石层和强风化的ES值是如何确定的。有没有地方规范。
若差异不大,应该没问题。卵石取2500,要有一定的嵌固深度,不小于1.5m,宜做桩端下卧层验算
离线zhangzujun

发帖
489
土币
98
威望
1064
原创币
0
只看该作者 205楼 发表于: 2011-01-30
这种情况采用两种地基持力层不会引起超规范的地基沉降
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 206楼 发表于: 2012-12-26
深基坑旁边的多层建筑,挖孔桩扩大头底部标高即使已经到持力层位,仍需要低于深基坑底板持力层?

老师,此问题的根本在于,何范围的土体为此多层建筑的桩基大直径提供反力?一侧失限的基坑边坡土体有无这种可能性?
理论认为:第一所以桩必须嵌岩,所有进入工作的桩侧土体与桩端土体均能正常工作,桩之间水平距满足相互干扰之力度。
反过来说,若此多层建筑已经建成,开挖相邻深基坑的过程是否令原位桩侧土体侧限丧失,不能正常提供侧阻力?承载力是否是一个降低过程?变形倾斜是否可能发生?
其实,更为严格理论要求,只有嵌入深基坑开挖标高以下部分的土体才能提供正摩阻力,开挖面以下桩几何尺寸长度范围内的土体,变形大于桩身变形,提供的是负摩阻力,或者是临空工作,是高自由度桩,而非常规意义上的桩基了,不知对否,请老师明示。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线for_sea

发帖
39
土币
344
威望
3
原创币
0
只看该作者 207楼 发表于: 2012-12-26
您太客气了,老师不敢当,我是菜鸟。谢谢你的解答。

可能我说的不是太清楚,深基坑是已经开挖好的,高层也已经建好。旁边的多层建筑是后建的。


不知道能不能看懂,只是简化了

就是说现在的图中绿色部分有无必要,端承桩也会发生类似摩擦桩偏移么。理论上该岩层试验fak为1800 远远比设计需要的荷载值大,我只是觉得那段好像没太大必要,徒增造价,您认为?
离线200809dyc

发帖
298
土币
879
威望
23
原创币
0
只看该作者 208楼 发表于: 2012-12-31
设计合理,经济
离线caojiexiong

发帖
17
土币
5145
威望
2
原创币
0
只看该作者 209楼 发表于: 2013-01-07
桩基础不是还要继续深入岩层嵌固至少1米么??
大家多多交流
离线monkey_mon

发帖
3
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 210楼 发表于: 2013-01-07
xiexie louzhi

发帖
12
土币
178
威望
0
原创币
0
只看该作者 211楼 发表于: 2013-01-07
回 f8008 的帖子
f8008:    一栋楼的场地,卵石层厚度0.3~4.0m,卵石层下为强风化岩(很厚),卵石桩端为3100,强风化岩的桩端2500,端承桩,一部分桩桩端拟放在卵石层,一部分桩桩端拟放在强风化岩上。卵石层埋深10m,10m以上为软土。
卵石层比较薄的地段,桩端都取小值(即2500) .. (2009-07-03 11:08) 

二楼回答得非常认真。
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 212楼 发表于: 2013-10-21
新人   望前辈们   多多指教
离线wasdfrm001

发帖
6
土币
18
威望
0
原创币
0
只看该作者 213楼 发表于: 2013-11-13
沉降不好控制,桩端持力层应该是同一层的!不然设计起来很烦的,考虑因素太多!再者,施工图审查也不容易通过的额!