论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2083阅读
  • 3回复

[其他]基坑开挖影响范围内有桩基础时的外部荷载如何计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xuaiai
 

发帖
104
土币
7348
威望
340
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-06
一基坑深9米,基坑开挖后,基坑顶外围约1米为已建20层高层,桩基采用静压桩,桩承台标高约-1.5米,厚0.8米,桩底标高-15.0米。 =.`(KXT  
 SyFw  
这种情况下,通常我们都是从地面水平位移及沉降上控制,一般不考虑桩基的影响,而且计算时地面一般也是采用10~30KPa的外加荷载,虽然也还没有听说出过事,我觉得这种情况是不是应该考虑周围建筑物所承受的水平荷载对基坑侧壁的影响,也即,外部荷载是不是应该考虑增加这部分,如果考虑,又是怎样来做,讨教各位了
离线淡忘回忆

发帖
49
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-14
1、对于支护结构的水平荷载增加量,可参照高层桩基设计说明,看下其水平荷载设计是多少,按最不利剖面加到基坑支护结构上 0Oy.&C T  
2、高层桩基是端承桩还是摩擦桩,若是端承桩,地面超载倒是可以接受,如若是摩擦桩,觉得取值偏低  uYVlF@]  
个人浅见,请各位专家指正
离线lmxroy

发帖
544
土币
11
威望
308
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-28
这个要考虑20层楼 桩基的抗剪吗?
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-12
1楼说的很好,学习了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站