有些经验一般隧道厚50cm的衬砌最大抗1MPa的水头压力,即相当于100m水柱,但从感觉来讲人潜水最深都可以潜入水下120m,所以觉得这么厚的钢筋混凝土最大抗水头压力应该比较大,不知各位有没有做过这方面计算的,来交流,指导一下
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-04-23
离线linwei0502

发帖
449
土币
99974
威望
651
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-23
我正想算呢。但是没搞清粘性土的水土合算。 YU(*kC8   
如果是水下隧道。某处水压力是不是就是水面距离到这里的垂直距离?
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-04-23
情况属实 望予批准
离线yra067
发帖
46
土币
105
威望
83
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-24
你说的50cm隧道衬砌抵抗水压力1MPa,应该是只渗漏水的情况吧。达到1MPa时,隧道衬砌即发生渗漏水。这是我的观点,因为目前我们在搞一个排水型衬砌和防水型衬砌的监测,借以研究衬砌类型、结构形式、受力情况。
离线zhuji1985318
发帖
26
土币
51
威望
108
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-24
1mpa的水压指的是什么情况的说? JZxF)] ^  
单纯的水压么?如果软粘土中的水土合算加在一起的话,那么这么厚的衬砌也不算什么了啊~埋深也不能够做到很深么
我啥都不会,也啥都会一点
离线gmywinner

发帖
214
土币
5383
威望
124
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-24
120米的水头很大了,锦屏这边正因为这个头痛呢,刚好120米的水头,高压管道洞段岩溶发育,围压就是零,按设计的钢筋混凝土衬砌肯定要开裂的,搞不好水就都漏掉了