第一个问题:建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)附录A规定:基本试验时观测时间为一般5min,每循环的最大荷载时观测时间为10min,并规定在观测时间内测读锚头位移不应少于3次,请问上述观测时间为测读间隔时间还是该荷载下的总观测时间?如果是间隔时间的话每个荷载下的正常读数时间应为15~30min吧!如果是总时间的话,这3次读数该如何间隔?第二个问题:“下一荷级”是指下一循环还是下一个要加的力值?别小瞧这个疑问,分析资料的时候就傻眼了。第三个问题(JGJ120-2012)A.2.6条:终止加载条件1,后一级荷载产生的单位荷载下的锚头位移增量大于前一级荷载产生的单位荷载下的位移增量的5倍;;JGJ120-1999为后一级位移增量大于前一级位移增量的2倍。新老规范该如何解释?第四个问题新规范A.4条A.4.3第3款的1.0mm是否错了,应为0.1mm吧???以上问题求同行高手指点,谢谢了
霹雳游侠168
离线百万雄师

发帖
31
土币
1631
威望
40
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-14
关注中,同感看不懂。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-27
1.循环试验的时间是时间间隔。2.下一荷级是下一个要加的荷载值。3.我看的电子版的规范是2倍,不知道5倍你是哪看到的。4.新规范锚杆抗拔在附录B。

楼主留言:

您好!,电子版我也看过,和纸质的规范不一样,有很多差异,电子版可能为初稿,或送审稿,请千万注意

离线xkzjf168

发帖
67
土币
25
威望
239
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-21
请仔细看,电子版和正式纸质版不一样

内容来自[短消息]
离线laucher

发帖
32
土币
497
威望
110
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-22
1、间隔时间为总观测时间,读数时间可参照国标、行标、地方标准为1、5、10min;
2、下一个循环;
3、此条参照桩基规范重新确定了破坏标准,由于分级与以前不同每级为0.2NT,故参照桩基进行了破坏标准的重新规定;
4、1.0mm,此处与国标GB50007、协会标准CECS22一致,即基本试验规定为0.1mm,验收试验规定为1.0mm。参照国外规范,此处核心是规定锚杆的蠕变系数,0.1mm在现场很难实际操作,1.0mm时蠕变率为1.0,即30min至60年的蠕变率控制在20mm以内。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-23
我找个纸质的规范好好看下。
离线chenhu

发帖
9
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-18
第一个问题:5分钟,10分钟为观测时间,在这个观测时间内读数3次,开始,中间,末尾,自己定,规范没有要求,比如5分钟的观测时间你可以1分钟读数一次,2.5分钟,4.5分钟读数
第二个问题是加载下个力,不如说你这个循环做到中间的某个加载力了,这时候道道稳定标准就可以加载这个循环的下一级荷载,若是做到某个循环的最后一级荷载了,那下个力就是下个循环的起始荷载了,
第三个问题:按照新规范做吧
第四个:应该是0.1吧!