真空堆载联合预压,插板深度25m淤泥层厚度40m,采用单排水泥搅拌桩作为隔水墙!现周边100m处民房开裂,什么原因,怎么处理啊?
离线coolhui

发帖
35
土币
5597
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-10
我觉得楼主应该提供部分图片,这样大家才好判断!
离线348000664

发帖
182
土币
158
威望
416
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-13
是因为不均匀沉降造成的吧
我本沉默本飞扬~~~
离线xzhgls

发帖
162
土币
1611
威望
22
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
淤泥层 沉降
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
离线cscyt2339csc

发帖
219
土币
7
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
个人觉得,100m的距离已经很远了,在设计的时候已经不考虑它的影响了。而且真空联合堆载的方式会使真空预压产生的负孔隙水压力和正孔隙水压力部分抵消,影响更小。如果你们又监测资料看监测资料,如果没有看民房的结构以及周围是否有其他影响他们的因素。第二看它裂缝的产生部位,如果是向场地方向一侧有裂纹,跟你们的关系就不大就可以跟他解释,如果是另一侧的裂纹,注意裂纹方向可以找出一些原因。这些东西做了,人家不讲理也解决不了问题,但是可以很好的给领导有个交代
我爱建筑
离线xiaobaobao

发帖
183
土币
786
威望
67
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-03
100m很远了,主要得看监测,若没有监测,就调查统计民房裂缝情况(方向和产生裂缝时间),若是新产生的裂缝很多,且当时排出水量超过正常值,就很有可能是止水帷幕有问题