有直径2m抗滑桩,其中地面以上立柱9m,柱下桩长约9m,嵌岩4-5m。采用冲击钻进成孔,孔内导管水下灌注混凝土,塌落度190mm;立柱采用溜槽干浇混凝土,塌落度约130mm。采用一次连续浇注混凝土。混凝土均采用输送泵输送。由于从水下灌注转入地上干浇筑工艺不同,混凝土塌落度不同,在桩与立柱接合部出现漏筋、夹泥、空洞、蜂窝、混凝土强度低等问题。其中有2根桩混凝土断面缺失近1/2,造成水平承载力降低,达不到设计要求。现提出以下处理方案: 3II*NANeg
1)先用小型工具人工把有夹泥、空洞、蜂窝状部分凿除,一直清至新鲜混凝土面,后用高压水冲洗干净。 {~G~=sC$
2)在已清洗的空洞处支模补填同强度等级的混凝土,边补填边振捣,并预留3根后压浆管于钢筋笼侧壁伸出。48h后进行后压浆,使补填的混凝土达到密实,以提高混凝土强度。 D 5:'2i
3)拆模后,在漏筋处采用长2.5m的20A工字钢绑焊于钢筋笼四周,以增强桩的水平抗剪强度。 "v0SvV<7
4)在绑焊工字钢外支模,采用同强度混凝土加大原桩径,高度同20A工字钢,并按原设计要求进行养护,进一步提高桩的水平抗剪强度。 1N5lI97j
第2)步也想考虑采用化学浆液加固。 ]86*k%A
但该方案需提交计算书验算绑焊工字钢根数及加大桩径的大小。桩混凝土断面缺失近1/2处可按剩余1/3计算,剩余抗剪强度还有多少?绑焊的工字钢抗剪强度能否直接加到原桩上? 6\.LG4@LO
注:原设计水平承载力6000kN,最大弯矩18000kN·M。主筋26Φ28通长、28Φ36锚长(内外双钢筋笼),加筋筋25Φ20@1000、10Φ20@1000,螺旋筋16Φ150。混凝土强度等级C35。