论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1967阅读
  • 6回复

[请教]新人,请教基础埋深 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lzx346
 

发帖
295
土币
10
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-28
.D,?u"fk|  
折算值d应该是基础埋深吧?其计算公式d=Pk/γm是这么得来的? M_!u@\  
最近看到某勘察报告中有以下计算: HIX=MprL<  
拟建办公楼(地上16层)、裙楼(地上3层)基础埋深均约-10.0m;根据场地地层分布特征,地基持力层为第④层粉质粘土。 7<1fKrN?GF  
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规范5.2.4有关规定,计算第④层粉质粘土进行地基承载力fa(kPa)如下: { LT4u ]#  
ηb=0.3   ηd=1.6,  γ=9.0kN/m  γm=9.5kN/m  b=6.0m(按筏基考虑),主楼、裙楼均按筏基考虑,裙楼基础底面平均压力值取Pk=Fk+Gk=90.0KN,则折算值d=Pk/γm=90.0/9.5=9.5m; )'!ml  
fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)                                     i=1 }lk q  
=160+0.3×9.0×(6-3)+1.6×9.5×(9.5-0.5) r=DHt&x=  
=304.9kPa
皮皮鲁
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-28
折算成附加荷载了、
离线yt8533

发帖
199
土币
1938
威望
122
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-28
恩,学习了。
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-28
1、勘察报告提供fak就行了,fa由设计根据建筑物的类型,基础形式等修正。 xHv|ca.E  
2、该fa只能用于计算主楼的修正承载力。而且主楼四周必须有裙楼。裙楼的承载力不能这样修正。 cBab2/  
3、粉质粘土提这么高的修正值,沉降验算能通过嘛。
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-29
Pk=(F+G)/A
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-29
你这个基础埋深也太深了点了吧 合着两层地下室还多
离线xkyzhjy

发帖
278
土币
1786
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-08
将超载折算成相应土重度的埋深就是了