支架和吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢.金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复.
支架或吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防腐漆.
保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行.
桥架穿过建筑物变形缝时未做处理:过变形缝的桥架应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量.
桥架接茬处不平齐,桥架盖板有残缺,桥架与管连接处的护口破损遗漏,暗敷桥架未做检修人孔:应调整加以完善.
桥架内电缆敷设:
油浸电缆要防止两端头封铅不严密及渗油现象.应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平.
桥架内敷设电缆,应防止电缆排列不整齐,交叉严重.穿越建筑物变形缝时应有伸缩装置.电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工.电缆敷设时应敷设一根整理一根,卡固一根.
沿桥架敷设的电缆应防止弯曲半径不够,在桥架施工时施工人员应考虑满足桥架上所敷设的最大截面电缆弯曲半径的要求.
防止电缆标志牌挂装不整齐或有遗漏,应有专人复查.