上下台阶的施工控制距离的确定是基于围岩级别、施工开挖、支护、出渣设备等综合确定的,一般 `(3/$%
Ⅳ级围岩采用中台阶开挖,台阶长度20~30m,Ⅴ级围岩采用短台阶开挖,台阶长度5~10m,围岩软弱时,多采用三台阶、微台阶开挖,以便初期支护结构及时封闭成环,通常按开挖掌子面与仰拱封闭成环的距离、仰拱与二衬的距离进行控制,Ⅳ级围岩仰拱封闭成环距掌子面控制距离40~50m,Ⅴ级围岩仰拱封闭成环距掌子面控制距离视围岩情况可采用20~40m。仰拱与二衬的距离按机械设备、防水板铺挂台车、二衬钢筋绑扎、二衬模版台车的距离确定,通常按20m左右。