GphG/C (
昨天下午6点半左右,北京地铁9号线丰台科技园站内突然迸出“嘭”的一声巨响,随后又散发出浓重的焦糊味和清烟,车上的乘客被全部清出站外。 Ry(!<w,
~<eiWDf
北京地铁官方微博回应称,是“外单位施工人员在车站空调通风机房进行尾工施工时,导致通风设备出现故障,18点54分车站采取临时封站措施”。直到昨天晚上8点33分,丰台科技园站才解除封站,乘客方可在该站正常乘车。 byMO&Lb*
BAPi<U'D
在此事故中,18岁的施工人员小付面部、脖子以及双臂受到不同程度的烧伤,被送往右安门医院救治。记者今天了解到,小付目前已脱离危险,但仍在重症监护室中。 [DE8s[i-
PFc02 w
目击者讲述 一声闷响 好多人捂着口鼻往外跑 `?$R_uFh:
U8c0C/
“往国图方向,车刚进站,还没站稳,车头方位"嘭"的一声,几分钟后警察来催促下车,车站工作人员也催促赶紧出站,空气里全是浮尘,还有股难闻的味道。”昨天晚上,网友“朵朵拉不登”的一条微博讲述了当时地铁内发生的事情。 Vr^wesT\Hx
B;@yOm=
一位目击者告诉记者,6点半左右,就听见地铁站内传来一声闷响,紧接着就看见一股股青黑色的烟从地铁口冒了出来,周围全是烧焦的皮子味儿。 Nhf!;>
qB&*"gf
“当时,好多人捂着鼻子往外跑。”在附近遛弯儿的徐女士告诉记者,“光是消防车就到了四五辆,警车和急救车也赶到了现场,场面挺吓人的。” `b2I)xC#
{L+?n*;CA
而另一位现场目击者对记者说:“候车站台有浓重的焦糊味,乘客和地铁工作人员不得不捂住自己的口鼻。站台工作人员办公室有明显破坏。” wVPq1? 9
g7H;d
据现场工作人员讲述,事发现场的地铁隧道内“一片狼藉”,空调冷凝器的管子都裂开了。 x}roPhZ
E*ic9Za8`h
记者探访 临时封站 乘客拼车去下个站点换乘 E8nqExQ
dV5$L
e#y
昨天晚上8点钟,记者赶到丰台科技园站时,该站点已经采取了临时封站的措施,四个出口全部大门紧锁,附近依然可以闻到浓重的焦糊味。 wS5hXTb"
WFB2 Ub7
在门口执勤的地铁工作人员不得不用毛巾捂住口鼻。记者询问时,一名工作人员告诉记者,里面空调出了些问题,正在抢修。 }l/md/C0
|9Y9pked8
因为临时封站,不少乘客不得不前往下一个站点乘车。 toCN{[
lH6t d
乘客周女士告诉记者,她来的时候这里已经封站,可是这个地方周围全是工地,打车打不着,公交车要走很远。在等待了近半个多小时后,没有办法的周女士,只得和别人一起拼了辆黑车前往下一个站点科怡路站。 %d>Ktf
o0/03O
医院追访 空调检修工 多处被烧伤 87HVD Di
h{! @^Q
“我可怎么跟我姐姐交代!”昨晚8点左右,在右安门医院烧伤科的重症监护室门前,一中年男子正蹲在地上捶胸顿足,对着电话不住地唉声叹气。
PaZ FM
ve.4""\a
这位中年男子就是伤者小付的舅舅,同时也是这个维修队的队长。“我修了十几年空调,真没碰过这种情况,吓得我都瘫了。”小付舅舅说。 *n*OVI8L
A6sBObw;
此时的小付正躺在医院的重症监护室内,生命已脱离危险,但上半身均受到不同程度的烧伤,尤以脸部、脖子和双臂伤的最为严重。 w7
QIKsI0
-1{N#c/U
据了解,事故发生前,也就是6点半左右,小付正在隧道内为空调检漏加氟,在焊接管子的同时,突然一声巨响,一股“火球”瞬间朝他袭来。 55;xAsG
}:BF3cH> 0
今天上午,医生表示,小付的伤情属于二度烧伤,虽然目前已脱离生命危险,但目前还需要在重症监护室观察。