深圳市6-109人工边坡 46$._h P  
稳定性评价和治理建议 ;QWIsVz  
dpJ_r>NI  
刘泽宇  王瑞峰  刁尚东 m/Oh\KlIl  
RdWRWxTn8+  
(广东省地勘局756地质大队,惠东  5 6300) ? Fi=P#  
C.~,qmOP  
摘  要  通过对深圳市龙岗区布吉镇6-109稳定人工边坡的勘察,获得边坡体的有关参数,分析了边坡不稳定的原因,通过计算对其稳定性做出定量评价,并提出治理建议。 _+p4Wvu~0  
5"^en# ?9  
关键词  人工边坡  变形  稳定性评价 lAi6sPG)0  
c$ao:nP)D  
人工边坡6-109位于深圳市龙岗区布吉镇。该人工边坡全长310.0 m,坡高10.0~18.0 m,挡土墙均采用浆切块石,俯斜式,靠坡面近直立,其顶部宽1.00 m,底部宽4.50 m,局部用混凝土加强墩加固。墙后填土主要由粉砂岩风化残积土构成。坡顶建筑物主要为8~11层的楼房,楼边距人工边坡0~6 m,大多采用桩基础,附属结构倚挡土墙而建,坡顶建筑物出现了地面开裂、下沉,裂缝沿边坡平行方向发展,延伸几米至几十米,垂直人工边坡方向30~45 m范围内的地面均有开裂下沉现象,水平位移最大达2 cm,垂直位移最大达5 cm。为不稳定人工边坡。挡土墙形态和地层结构见图1。 x%}^hiO<q  
本次勘察采用瑞雷波法测定挡土墙的厚度及形状、坡体地层结构;高密度电法测定坡体基岩的完整性及其赋水性;反射波法测定建筑物桩(柱)的长度;采用钻探验证物探成果;查明了坡顶建筑物的基础型式及埋深、坡顶建筑物和支护结构的变形及破坏情况;调查了解边坡周边状况。 e_#._Pi  
8hXl%{6d3  
1  边坡变形原因分析 .|hf\1_J  
h xSKG  
(1)该边坡为坡顶建筑物修建时人工开挖。由于人为开挖和建筑堆填,改变了斜坡外形,使坡体失去自然平衡状态,引起坡体应力重新分布,引发边坡的变形。 .)RzT9sg  
(2)该边坡坡顶生活废水、地表水未采取有效的疏排措施,导致地表水或生活废水排入坡体,使坡体岩土重度增加、抗剪强度降低而导致边坡变形。 Mc=$/ o  
(3)支挡结构过于简单,边坡顶建筑或围墙直接置于挡墙上,使挡土墙下沉,从而加剧边坡的变形。 mN~ci 0  
(4)边坡采用支护措施不当,支护结构不完善,不满足重力式挡土墙对坡高、边坡周边建筑环境要求。 5)FJ:1-  
j`oy`78O  
2     边坡稳定性评价 0M*Z'n +  
S\4tzz @  
2.1  定性分析 n\QgOSr<  
按照国标《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)[1]第3-4.4条及有关规定,该人工边坡坡高超过挡土墙的应用条件,没有配合锚杆等综合支护措施;建筑物靠近坡边,且将基础砌在挡土墙上。目前已出现变形破坏现象,为不稳定边坡。 |h-QP#]/  
} uO);k5H  
2.2  定量评价 Vc_'hz]Z  
2.2.1  计算公式 *$yR*}A  
    _/F7 ?^j  
式中:  Fs.稳定安全系数; E'G4Y-  
W.土条重量(kN); N8k00*p65  
P.地震力(kN),P=wa,a为地震影响系数; 6 2'j!"xv  
α.土条底面倾角(°); >v:y?A,  
φ.土条的内摩擦角(°); #EO9UW5  
C.土条的粘聚力(kPa); t=|evOz]  
.土条长度(m)。 @AG n{q  
  计算剖面见图2,计算参数见表1。 Lilr0|U+  
cFaaLUZk  
表1  计算参数 M1 :uJkO.  
岩土名称    重度r/kN.m-3       粘聚力C/kPa  内摩擦角(φ/°) [ OM7g'?S0  
o1Ph~|s*8  
        天然 饱和    天然 饱和    天然 饱和 e]`[yf  
人工填土    18.0 18.3     10  8     10  8 GO8GJ;B-U  
残积砂质粘性土 19.7 20.0     15  12     20   15 c0PIc^R(@  
+Fuqch jq  
2.2.2 计算工况及荷载组合 n.T&}ZPz\v  
工况1 :自重;工况2:自重+暴雨,为基本荷载组合;工况3:自重+暴雨+地震力,为特殊荷载组合。 o4j[p3$  
2.2.3  计算结果及稳定性评价 Gnf~u[T6  
采用理正边坡稳定性分析简化法,选取上述计算参数和计算剖面,对该边坡3种工况下的稳定性进行计算,计算结果见表2。 .JYaH?  
}B8IBveu  
表2  边坡稳定性计算结果 kB3H="3[[  
工 况 1       工 况 2       工 况 3 Rd2qe /  
1.18          1.03          0.96       #,,d>e  
[ad@*KFxy3  
根据国标《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)5.3.1 规定:一级边坡采用圆弧滑动法分析时,边坡稳定安全系数不应小于1.30,否则应进行处理。 U[SaY0Z  
计算结果表明:该边坡在天然状态下(工况1),边坡安全系数为1.18,处于暂时稳定状态,但稳定系数安全储备不高;在大暴雨时(工况2),稳定系数下降至1.03,处于临界状态,安全储备很低;在连降暴雨和地震力作用下(工况3),边坡稳定性系数0.96,处于不稳定状态,将产生滑动破坏。 I`p+Qt  
C3eR)Yh  
3    治理建议 ]j'p :v  
T@G?t0  
(1)鉴于本人工边坡目前安全隐患极大,无论现有坡顶建筑物还是现有支护结构都有明显变形现象,一旦突破临界点,受到破坏,将导致大量人员伤亡和财产损失。建议在汛期来临之前尽快采取永久性、安全可靠的加固措施; i'4B3  
(2)建议采取锚杆(索)对边坡进行加固支护,支护设计和施工应委托具有相应资质的单位承担完成; w,w{/T+B  
(3)拦截或引排地表水,可在变形区5 m范围以外设置截排水沟、槽将地表水引走。严禁将生活污水直接排入坡体,应采用下水道统一将其排出坡外; xgbJ2Mh  
(4)疏干地下水,可采用仰孔; 1>*#%R?W  
(5)坡顶采用天然地基浅基础的附属建(构)筑物应全部拆除;坡顶采用桩基础的建筑,如目前已出现变形迹象、底部墙体已开裂的,应予加固; vu|n<  
(6)加强监测,应设立严密的预警系统,做好应急抢险准备工作。 SNfr"2c'h~  
|k+8<\  
    本文得到广东省地质建设工程集团公司总工程师、教授级高级工程师魏德超同志的指导,在此表示衷心感谢! 8JM&(Q%#  
5i> $]*o  
4  参考文献 !;0U,!WI  
'd.EC#  
1 建筑边坡工程技术规范 (GB50330-2002).郑庆生,郑颖人,李耀刚,等.北京:中国建筑工业出版社,2002 E^QlJ8  
2 工程地质手册.常士骠,张苏民,项勃,等.北京:中国建筑工业出版社,1992 "^4_@ oo  
附件: 040308.pdf (107 K) 下载次数:53
离线tom0903

发帖
296
土币
3381
威望
582
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
有计算书更好啊
离线weilu101

发帖
492
土币
41
威望
3096
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-15
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!