大家好,请问在plaxis2D中如何模拟地下连续墙的坑内降水?能不能给一个比较详细的过程?
我现在的做法是:第一步激活地下连续墙,激活第一次开挖底部(譬如说地下10m)下1m处(那就是地下11m)的排水线,并设置排水线以上的土体为干类组,进行渗流计算;第二步进行土体开挖。请问这样可以吗?总觉得不太靠谱,因为当我定义第二步的时候,还能发现排水线的上面(也就是已经定义为干类组的土体)有静水压力。
请问通常的做法是什么?多谢各位!
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-31
我也在纠结这个问题 兄弟 有答案了和我分享一下
离线haiqyantu

发帖
186
土币
394
威望
226
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-10

在PLAXIS的用户手册中就有这样的例题,里面有详细的过程。
见PLAXIS的tutorial manual其中的例题“拉锚地连墙降水开挖”

半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线geojd

发帖
43
土币
538
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-11
RTFM: Read the f**k manual.
离线tztxkyf

发帖
60
土币
1976
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-08
这个要在“分步施工”中定义新的渗流条件。比如开挖到-10m,基坑内的压力水头就要设为0,地连墙设为不透水,基坑外的水头酌情选取(如果边界较远,算稳态渗流,可以根据地下水位定远处的位置水头)。
离线xiaoxiao8808

发帖
233
土币
7
威望
280
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-19
帮顶
年轻没有失败
离线lzx761

发帖
329
土币
8447
威望
467
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-25
基坑降水有三种,越简单也就是越减化,从简单到复杂如下:
1.潜水位方法生成孔压,指定坑内为插值水位。
2.使用稳态渗流,指定坑底为水头为零的边界条件。
3.瞬态渗流,指定坑内和模型边界的水头,输入渗流时间。
一般能用1,不用2,能用2,不用3
使自己年轻是最大的智慧
离线灞波儿奔

发帖
3
土币
53
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-30
很多东西还是要自己去摸索,,,
离线lmkgec6692

发帖
144
土币
145
威望
234
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-05
我现在用的是8.5版,不知道变化的水头边界条件怎样输入,能否明示?
离线wjx963560539

发帖
406
土币
1190
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-24
在PLAXIS的用户手册中就有这样的例题,里面有详细的过程。